现代酒店每年几乎支出总营业收入的10%作为能源消耗,工程部作为酒店能源管理和控制的责任部门,如何应用各种技术,来降低各系统的能源消耗,将是一项十分必要的事情。现将能源消耗中具有代表性的水、电、油三方面的案例各选一个,进行分析比较,找出适合于自己、符合实际的节能办法。

1、变频调速装置在酒店水泵中的应用

案例分析的目的

通过对实际项目的分析,以理论、实际应用、市场潜力及经济效益等方面说明酒店水泵系统采用变频调速装置来控制的可行性和经济性。

案例分析概述

杭州华辰大酒店建成后于2000 年初开张营业。空调主机采用国产溴化锂机组,80万kcal两台,而冷媒水泵则安装了每小时流量200t的水泵3台,带动水泵的则是37kW的电动机,当夏季高峰时,开动1台水泵,就可满足空调媒水输送的要求,而在环境温度不高时,空调主机的负荷往往在30%~70%左右,这时的循环水泵就显得过大,以致媒水温差仅在3°左右,“大马拉小车”就明显起来,为了降低这部分多余的电耗,酒店在开张后的不久,即2000 年5 月,在水泵安装变频调速装置,调节水泵的流量,取得了非常显著的节电效果。

投资成本

投资的变频调速装置总成本为513万元。

节能效果

装置投入使用后,当年就节电7万kWh。(实际运行7个月)

总投资回收期

6个月。

适用对象 

任何负荷变化较大的水泵,其电机均可通过采用变频技术得到良好的节电效果。

监测单位

由华辰大酒店组织相关人员进行测试。

水泵的变频调速驱动

水泵的流量与电机的转速成正比,当转速降低一半时,水流量也会相应减少一半。而电机的功率与转速(电源的频率) 成立方关系。当转速降低10%,电机的功率就可下降27%,而转速降低一半时,电机的功率就可降到原来的1/8。说明随着转速的改变,就是水泵流量的改变,对空调媒水来说就是空调负荷的改变,可以非常明显地影响着功率的消耗。由于设计时空调系统是满足最热或最冷时的负荷要求而满负荷的情况一年之中也是不长的,大多数是在部分负荷下工作。有关专家根据负荷的情况作了如下的统计:

空调负荷的全年分布:

负荷率              75~100  50~75  25~50      < 25
运行时间的百分数( %)    10      50        30        10
  
人们正是利用变频的技术,用于空调中小负荷的时间段,赢得了神奇的节电效果。

项目监测情况

2000年5月份装好使用以来,一直正常,通过每月的记录,平均节电率在50%以上;初夏、晚秋等中、小负荷的时间段,节电达60%。且电机运行噪声降低,两年来无任何异响等不正常情况,空调系统运行平稳,末端效果无明显变化。

未来市场潜力

现代星级酒店几乎都装备中央空调,其中,循环媒水泵是不可缺少的,这给变频调整技术的应用提供了广阔的前景。而酒店中长时间运行、且负荷变化较大的冷却泵,也可采用变频技术来节约电耗。采用变频技术后,一般的回收期低于1年,有时甚至低于6个月。特别是随着近来变频控制技术的成熟,变频器件的价格降幅度较大的情况下,更显得其优越性。

建议和体会

2000年5月装上的变频器到2002年8月,累计节电25万kWh,运行6个月收回了投资。投运至今,变频器没有什么故障,且运行平稳,软起动又延长了系统的寿命,减少了维修。

2002年5月,我们又在冷却水泵上装上变频器,3个月下来,节电212万kWh,回收期仅为4个月。因此,宾馆行业系统变化大的水泵进行变频器节能改造的效果是很显著的。
绿色塑料杯 - 2008-1-31 16:01:00
:default30:
虾米 - 2008-3-27 9:52:00
:default33: 看的糊里糊涂..
1