创世纪 - 2008-1-30 9:15:00
2、冷却塔漂水的技术改造
案例分析的目的
通过改造前后技术、经济性对比分析,肯定取得的绩效,向有类似现象的单位推荐此种办法。
项目改造总投资
系统2002年5月改造后投入运行,总投资9000 元。
节水效果
2002年5月1日,改造后投入使用,漂水现象明显减少,截止8月底,日平均消耗冷却水从去年的26157t减少到现在的1818t,冷却塔附近已感觉不到下小雨的情况。
投资回收期
两年。
适用对象:
装在漂水比较多的冷却塔。
案例源单位
杭州华辰大酒店。
监测单位
华辰大酒店工程部。
案例分析概况
杭州华辰大酒店建筑面积15000m2 ,装有2台80kcal的溴化锂空调机组,与相配的是2台250t的低噪声冷却塔,安装在锅炉房顶上离地面有10m高,机组安装后运行正常,只是运行过程中,产生较严重的漂水,从冷却塔附近经过,有严重的毛毛细雨,风一吹,影响四周的居民。改造以前,安装了冷却塔补水水表,年消耗水量在4000t;高温时,每天有50多t的水被蒸发和漂掉,多余的漂水,不仅浪费了水资源,增加了能源成本,同时破坏了环境,影响到酒店的声誉。
节能原理
酒店各区域的热量通过风机盘管等末端装置传给媒水,由媒水通过空调主机的交换,最后到冷却水,通过冷却塔把热量散到大气中去,保持这一系统链的连续和平衡。冷却水通过冷却塔,一般是进水在37℃,出水在32℃,冷却水通过冷却塔的布水器,洒向填料层,向下流向积水盘,而开动着的风扇,则把气流由下而上与水流相反的方向,从顶部排出。这一过程,通过对流、传导和蒸发,把冷却水的温度降下来,同时也消耗掉一部分的冷却水。当环境温度同冷却塔进水温度持平或高时,主要由蒸发来达到降温,消耗的水量就多,加上风扇引起的快速气流,同时也带走不少的小水珠,出了冷却塔后,速度降低,就会漂落到冷却塔的四周,引起毛毛雨、小水珠等多种现象。
据计算,1台80万kcal的溴化锂机组,每小时制冷本身消耗的蒸汽在115t左右,为了散发80万kcal和15t蒸汽的热量,冷却塔至少可要蒸发3t的水,才能保持平衡。每天运行10多个小时的冷却塔,消耗50t的冷却水,有大半数是用来蒸发冷却用是不可缺少的,而另一半数则为漂落掉。在冷却塔中安装收水器就能起到这样的效果。它使夹带水滴的气流改变运动方向和速度,达到气水滴分离作用,从而降低夹带的漂水量,达到冷却塔总体的节水。好的收水器,可把这部分夹带的漂水降到万分之五的水平。这真是我们所希望得到的结果。
项目监测情况
项目结束投入使用后,我们进行了检测和观察,漂水基本上解决,冷却塔四周已感觉不到有下毛毛细雨的情况,没有出现过四周居民、顾客、员工的投诉和不良反应。4个月下来已节约漂水1000多吨,有较好的效果。
未来市场潜力
在酒店行业的空调中,冷却塔是不可缺少的一种装置,存在漂水,水滴影响,四周环境的为数不少,往往解决不很理想。使用收水器,可以减少漂水对环境的影响,同时可以节水减少费用,一般投入以后,两年左右可以回收,水费贵的地方,回收期可以缩短。
建议和体会
安装后整体效果较好,运行平稳,没有出现故障,年节水可达1500t,2年左右即可回收投入的费用。冷却塔漂水多的地方,不妨可以试一试,满意将会降临。